Dutch Roco Forum

Digitaal => Digitaal Algemeen => : Aart 2023-11-20, 09:58:17

: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 09:58:17
Heren,

Ik sta werkelijk voor een raadsel waar ik niet uitkom.

Om een lang verhaal kort te maken, oude baan afgebroken ivm renovatie. Nu dus weer bezig met een nieuwe baan.

Ik gebruik de z21 start en TC 9 Gold

Bij de oude baan werkte alles perfect.

De Digikeijs DR4088RB CS aangesloten volgens schema, module 1 en 2 werken perfect.
Hierna de 2e Digikeijs DR4088RB CS aangesloten, geprogrammeerd volgens de gebruiksaanwijzing. Jammer dit werkt niet meer.

Om een lang verhaal kort te houden, zolang er maar 1 Digikeijs DR4088RB CS is aangesloten gaat het goed.
Zodra ik de kabel verbind om de 2e de 3e de 4e of de 5e aan te sluiten en programmeer is het klaar en werkt er niets meer, of er is storing. geen kortsluiting maar er gaan dan blokken knipperen waar geen stroomverbruiker op staat of zelfs niet is aangesloten.

Het maakt ook niet uit welke Digikeijs DR4088RB CS als eerste is aangesloten, zolang er maar 1 is aangesloten gaat het goed.

Op internet kom ik een paar andere optie's tegen om te programmeren, heb denk ik alle mogelijkheden wel uitgeprobeerd maar niets werkt.



: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-20, 10:14:21
Aart,
Heb je de module wel op volgorde aangesloten, daar bedoel ik mee de module die je geprogrammeerd heb me adres 1 en 2 als eerste aangesloten en de module die adres 3 en 4 hebben als 2e aangesloten  en de module die adres 5 en 6 hebben als 3e aangesloten, ze moeten opvolgend worden aangesloten aan de centrale.
Gr.Piet
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 10:25:07
Hoi Piet,

Dank je voor je reactie.

Uiteraard heb ik dat gedaan.
Heb ze ook allemaal een keer gewisseld, en dan opnieuw geprogrammeerd.
Het maakt ook niet uit welke als 1e is aangesloten of 2e 3e enz. er veranderd namelijk niets.
Als ik de volgorde wissel dan programmeer ik het uiteraard opnieuw.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-20, 10:34:00
Aart.
Ik zelf gebruik geen digkeijs maar toch even een vraagje voorzover ik het weet, als ik het goed hebt dan worden de adressen bij het programeren (het 2e adres) automatisch toegewezen, dus als je de 2e module programmeerd dan geef je adres 3 in en dan wordt adres 4 automatisch toegevoegd en bij de 3e module geef je dan adres 5 in en adres 6 komt automatisch  misschien is deze aanwijzing overbodig maarja je weet maar nooit.
Bij het programeren mag alleen de module die geprogrammeerd wordt aangesloten zijn de andere loskoppelen
Gr Piet
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 10:48:33
Hoi Piet,

Klopt wat je schrijft.
Uiteraard ook diverse malen zo gedaan maar geen resultaat.
Ik heb begrepen dat het een even getal moet zijn om te programmeren, dus 2,4,6,8,10
Dat maakt in mijn geval niets uit, het werkt niet.
Als de 2e module is aangesloten dan werkt het niet meer, er staan zelfs blokken in TC te knipperen waar niets op de rails staat en niet eens zijn aangesloten. soms 2 blokken maar ik heb er ook wel 4 gehad.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-20, 11:04:01
Aart,
Of dat het even getallen moet zijn weet ik zo niet, dacht het niet maar ik weet ook niet alles
Als je programmeer met de tool en bij het programmeren wordt er gevraagd om de aansluiting met de R bus los te koppelen en dan weer verbinden dat moet je bij de 4088 niet doen  maar dan op de groene programmeer knop drukken en da verander de knipper snelheid van de led en daarna druk je nogmaals op de programmeer knop
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 11:10:29
Hoi Piet,

Wel loskoppelen, of niet.
Heb ik allemaal al geprobeerd, geen verandering.

gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-20, 11:41:40
aart,
ik heb nog even op het forum zitten zoeken en daar kwam uit dat er wel meer problemen zijn geweest met het programmerem maar ik doe toch maar even een handleiding bij zoals die al eens eerder op het forum is gezet.

De module een adres geven In onderstaande volgorde kunt u de DR4088RB terugmelder voorzien van een begin adres.
 
LET OP! Volgens de R-BUS™ standaard is het verplicht om altijd te beginnen bij adres 1. U kunt dus niet een willekeurig adres kiezen.
 
Belangrijk! De DR4088RB terugmelders zijn voorzien van 16 terugmeld punten. Dit betekend dat iedere module 2 adressen gebruikt. Een tweede DR4088RB terugmelder moet dus beginnen met adres 3.
 
1. Sluit de DR4088RB terugmelder als enige terugmelder aan op de z21™  centrale doormiddel van een Loconet™ of R-Bus™ kabel.
2. Open de Z21™ Maintenance Tool
3. Ga naar het tabblad ‘R-BUS’ en voer bij Module address het getal 1 in.
4. Druk op de `Assign’ toets in de Z21™ Maintenance Tool applicatie.
5. De applicatie vraagt nu om de terugmelder los te koppelen.  Koppel de DR4088RB in dit geval NIET los van de z21! Maar druk eenmaal op de  programmeer knop van de DR4088RB. De groene led gaat kort pulseren.
5. Druk u op OK
6. Vervolgens verschijnt een volgende scherm waarbij u ook op OK drukt.
7. De DR4088RB terugmelder heeft het adres ontvangen en opgeslagen.  De groene led knippert nu weer in normale modus.

wanneer je de DR4088RB gebruik in combinatie met andere dan zou je deze volgens de volgend methode moeten programmeren

1. Module-adres: Sluit de DR4088RB alleen (!!!) aan op de R-Bus™ . De groene LED naast de programmeerknop knippert in een matig tempo (aan-uit-aan-uit).
2. Volg de procedure zoals beschreven voor de Roco™ 10787 om modules te programmeren, geef het module-adres in.
3. Als het programma vraagt om de terugmelder los te koppelen, druk dan op het programmeerknopje van de DR4088RB. De groene LED zal nu langzamer knipperen (lang-uit, kort-aan, lang-uit, kort-aan enz.)
4. Ga verder met de procedure voor het geven van het module-adres. De centrale stuurt nu module-adressen naar de R-Bus™ .
5. Als de DR4088RB zijn module adres heeft ontvangen, keert de LED terug naar zijn aanvankelijke knipper frequentie: aan-uit-aan-uit-aan-uit etc.
6. Beëindig de procedure om Roco™ 10787’s te programmeren.
 
Als u verder geen DR4088 s88 uitbreiding aan de DR4088RB heeft aangesloten, is de module nu gebruiksklaar.
 
1. Aantal modules (optioneel, zie boven): Sluit de DR4088RB alleen (!!!) aan op de R-Bus™ . De groene LED naast de programmeerknop knippert in een matig tempo (aan-uit-aan-uit).
2. Volg de procedure zoals beschreven voor de Roco™  10787 om modules te programmeren.
3. Als het programma vraagt om de terugmelder los te koppelen, druk dan op het programmeerknopje van de DR4088RB. De groene LED zal nu langzamer knipperen (lang-uit, kort-aan, lang-uit, kort-aan enz.)
4. Druk nu nogmaals op het knopje, De groene LED zal nu knipperen in het zelfde tempo, maar met een ander patroon: lang-aan, kort-uit, lang-aan, kort-uit enz.)
5. Geef nu in plaats van het getal voor het module-adres het aantal modules in. Dit getal is het aantal aangesloten  modules gedeeld door twee. B.v. Alleen 1 DR4088RB -> 2, 1 DR4088RB + 1 DR4088 s88 -> 4, 1 DR4088RB + 4 DR4088 s88 -> 10
6. Ga verder met de procedure voor het geven van het module-adres. De centrale stuurt nu het aantal modules naar de R-Bus™ .
7. Als de DR4088RB zijn aantal modules heeft ontvangen, keert de LED terug naar zijn aanvankelijke knipper frequentie: aan-uit-aan-uit-aan-uit etc.
8. Beëindig de procedure om Roco™  10787’s te programmeren
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: denobis 2023-11-20, 11:50:17
Mocht je er niet uitkomen Karst Drent (de vroegere ontwerper van Digikeijs  en huidige ontwerper van YaMorc ) Helpt op een ander forum.
Nl: Modelspoorforum.nl.
Daar zit de kennis van Digikeijs.
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 12:03:02
Hoi Piet,

Dank je voor je reactie.
Dit is allemaal oud nieuws, en ja dit heb ik ook geprobeerd. Maar geen resultaat.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-20, 12:04:34
Hoi Denobis

Dank je voor je reactie,

Ga ik het daar ook eens proberen.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-20, 19:39:17
Aart  een tip die ik van een Deutse modelspoorcplegs kreeg is het volgend   ik weet niey of het werk omdat ik geen digikeijs gebruik kan ik dat niet controleren  alsvolgt
Als de module met de z21 maintenance tool programmeerd dan moet je de module die je hebt voorzien van een adres voordat je deze loskoppelen het adres in de mantenance tool eerst op 0 zetten en dan loskoppelen en als je de volgende aansluit dan
 pas het adres ingeven voor deze volgend module  geen idee of het werk maar het proberen waard.
Gr Piet

Bij de Rovo module is dit niet nodig volgens mij ik heb het altijd gedaan zoals Roco dat aangeeft
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-21, 05:44:43
Hoi Piet,

Dank je voor de tip, dit is een nieuwe methode en ga ik gelijk uitproberen.

u hoort nog van mij.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-21, 06:08:57
Hoi Piet,

Bij deze de foutmelding (zie bijlage)

Ben benieuwd hoe ze daar een 0 ingeven. Ik mag dat in iedergeval niet.
Ik geef het nog niet op, en ga gewoon verder met mijn zoektocht.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-21, 10:22:41
Aart,

mogelijk heb je wat andere instellingen staan zoals bv loconet of iets anders meer bij mij lukt het wel om de 0 in te voeren, zie afbeelding
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Dirk Baas 2023-11-21, 11:41:16
Piet,

Mocht dit de oplossing zijn, zou dit op het forum onder het hoofdstuk "Links en Tips" geplaatst kunnen worden als "Hints en Tips".
Hier kunnen dan ook andere tips komen, zodat daar een soort naslagwerk ontstaat.
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-21, 11:55:38
Hoi Dirk,
Ja dat kan maar eerst maar even afwachten of het ook werkelijk de oplossing is, ik kan dat zelf niet verder met digikeijs uitproberen omdat ik deze module niet gebruik of hebt,  ik heb uitsluitend Roco module en tot op heden 17 stuks in gebruik zonder problemen,  Even afwachten
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-22, 05:37:29
Hoi Piet,

Waarom heb jij een andere z21 Maintenance Tool dan ik?
Moet ik misschien een update doen?

P.S.
Gisteren nog even een simpel test baantje (ovaal) in elkaar geknutseld met 4 blokken.
1.1
2.1
3.1
4.1
Alles aangesloten zoals het volgens mij hoort, 2x Digikeijs DR4088RB aangesloten en geprogrammeerd zoals ik denk dat het moet.
Helaas geen resultaat, er veranderd niets.
Zodra ik de stekker van de 2e Digikeijs DR4088RB aansluit is er storing, knipperende blokken ook al staat er geen trein in dat blok.

Gr,
Aart

: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-22, 08:08:59
Aart 
Waarom een andere z21 Maintenance tool kan ik zo niet zeggen wat ik wel weet dat die van jouw mij niet onbekend voorkomt, in het verleden kan ik mij iets herrineren dat ik deze wel eens gezien hebt maar kan daar verder niets over zeggen  ik heb nog bij mij gekeken of die bij mij ook tecreproduceren is maar dat lukte niet  update zou mogelijk een oplossing kunnen zijn  ik heb je laatste update er op staan  is de 3e dacht ik
Verder kan ook nog even niks zeggen maar ik denk nog met je mee  als ik wat weet laat ik het horen, eventueel via de telf
 Als dat makkelijker is.
Gr Piet

Ps
 Als je update kijk dan gelijk of er voor de z21 ook een update is
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-22, 20:44:44
Hoi Piet,

Ben trots op je Piet, goed bezig ;)

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-23, 06:53:38
Heren,

Voor de liefhebbers heb ik er een filmpie van gemaakt zodat jullie kunnen zien waar de schoen wringt ;D

Filmpje 1 is aangesloten met 1 Digikeijs DR4088RB CS, hier mankeert niets aan en zo hoort het ook te werken volgens mij.

https://www.youtube.com/watch?v=Ny3l7c5OlOs&list=PLdo4xpdQ9ubjORZGmuIMYgLwPSngoJLsO&index=2&ab_channel=OpaAart (https://www.youtube.com/watch?v=Ny3l7c5OlOs&list=PLdo4xpdQ9ubjORZGmuIMYgLwPSngoJLsO&index=2&ab_channel=OpaAart)

Filmpje 2 is met "storing" Kijk aub het gehele filmpje want ik heb er tekst bij geschreven om eea te verduidelijken.

https://www.youtube.com/watch?v=wFw4dteVSDQ&list=PLdo4xpdQ9ubjORZGmuIMYgLwPSngoJLsO&index=1&ab_channel=OpaAart (https://www.youtube.com/watch?v=wFw4dteVSDQ&list=PLdo4xpdQ9ubjORZGmuIMYgLwPSngoJLsO&index=1&ab_channel=OpaAart)

Hopelijk is er iemand die een oplossing weet.

Gr,
Aart


: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-23, 13:07:33
Aart 
Ik heb even vlug gekeken en wat mij eerste indruk is zonder verder te kijken is da er een paar draden zijn verwisseld  bv de draden die bij module in  het midden in  de C aansluiting zitten en de draad die naar de andere spoorstaaf gaat, het lijkt erop dat alle melders gelijk worden geactiveerd  al zou dit dan kortsluiting moeten geven, is een eerste indruk maar moet het nog eens beter bekijken.
Gr Piet
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-23, 19:31:22
Hoi Piet,

Daar had ik van de week ook aan gedacht, dus de plus en min uitgang centrale omgewisseld. Geen resultaat.
Heb het net nog maar eens getest en het maakt dus niet uit of de plus eerst naar de rails gaat of eerst naar de Digikeijs DR4088RB CS.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: P.Heinst 2023-11-23, 20:57:42
Aart
Dat was ook niet helemaal wat ik bedoelde,  ik nog even wat in een schema gezet voor mezelf maar dat wat ik wilde kan ook niet, stuur je even een pb
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-26, 16:49:23
Heren,

Er is mij nog wat opgevallen, Ik heb nu 4 x zo'n Digikeijs DR4088RB CS aangesloten.
Het maakt niet uit in welk blok er een trein staat maar de betreffende module ziet wel dat een trein in dat betreffende blok staat want de rode led op de module gaat aan.
Maar TC ziet niets.
Totdat ik de stekker (Patchkabel) van Digikeijs DR4088RB CS 1 naar Digikeijs DR4088RB CS 2 verwijder, dan is alles normaal.

Er is dus nog niets veranderd, 2x een andere Digikeijs DR4088RB CS aangesloten. Geen verbetering.
Andere volgorde van programmeren helpt ook niet.

De Digikeijs DR4088RB CS 1 en 2 omgedraaid, dus van 1 2 gemaakt en van 2 1 gemaakt. Werkt ook niet.

Er kan tot op heden maar 1 Digikeijs DR4088RB CS aangesloten zijn en dan gaat het goed.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Dirk Baas 2023-11-26, 17:08:02
Aart,

Je hebt het over een patch-kabel. Moet deze straight of cross-over zijn?
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-26, 17:43:16
Hoi Dirk Baas,

Straight

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Dirk Baas 2023-11-26, 18:06:02
Gecheckt?
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-11-26, 18:09:31
Hoi Dirk Baas,

Jazeker, de originele Patchkabels zijn te lang naar min zin. Dus maak ik nieuwe en op een lengte die ik wil.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Dirk Baas 2023-11-26, 18:14:30
Ik dacht hieraan, omdat je het had over loskoppelen van de patch-kabel en dat dan alles doorliep.
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: ErikMellen 2023-11-30, 23:15:28
Heren,

het is toch zeker dat die RB modellen aan elkaar gekoppeld kunnen worden? Heb zelf één RB model aan de z21 gekoppeld via Rbus aansluiting en deze wordt via standaard ethernet kabel verder gelust naar de volgende DR4088 CS'sen . Dit zijn dus geen RB modellen meer. De indertijd door Digikeijs aangeboden sets bevatten 1 RB model en 1 standaard model.

Hoop dat je er uit geraakt!

Groeten,
Erik
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Waalspoor 2023-12-01, 10:02:47
Als ik dit zo lees dan verrmoed ik dat er in (een van) je zelfgemaakte kabels iets niet goed zit. Ik gebruik alleen kant-en-klare kabels, deze zijn met allerlei lengtes te koop.
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-12-01, 15:03:26
Heren,

Op dit moment zijn de originele patch kabels aangesloten want ik wil het eerst aan de gang hebben.

Gr,
Aart
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-12-02, 16:52:32
Heren,

Graag wil ik iedereen bedanken voor de hulp en het meedenken van dit probleem.

Het is opgelost. :)

Om een lang verhaal kort te houden,

1: Het is een denkfout van mijn kant.

2: Het is een programmeer fout van mij.

Ik ga van dit probleem een jip en janneke instructie maken zodat iedereen dit gaat snappen. (geldt ook voor mij zelf)

Als het klaar is plaatst Piet of ik het hier op het forum.

Gr,
Aart


: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Dirk Baas 2023-12-02, 17:04:58
Aart,


Mooi, dat het opgelost is.
Het op het forum plaatsen, heb ik eerder met Piet besproken om een plek voor hints en tips te reserveren.
Hans de Nobis heeft een aantal tips, die daar kunnen staan.
: Re: Digikeijs DR4088RB CS
: Aart 2023-12-03, 05:06:03
Heren,

Hierbij een poging om het simpel en begrijpelijk voor iedereen op te schrijven hoe de Digikeijs DR4088RB R-Bus CS geprogrammeerd moet worden.
In mijn geval heb ik dus 5x hetzelfde doosje in serie aangesloten.

Programmeren van de Digikeijs DR4088RB R-Bus CS                        
                        
LET OP !!!                        
Er mag tijdens het programmeren maar 1 doosje aangesloten zijn.                        
                        
1)   Sluit het eerste doosje aan, uitgang r-Bus van centrale naar ingang doosje met patchkabel.                     
                        
2)   Open de z21 Maintenance tool, en klik op connect                     
                        
3)   Klik op het tabblad r-bus                     
                        
4)   Vul bij module-adres een 1 in, want dit is het 1e doosje.                     
   Bij het 2e doosje een 3 invullen                     
   Bij het 3e doosje een 5 invullen                     
   Bij het 4e doosje een 7 invullen                     
   Bij het 5e doosje een 9 invullen                     
                        
5)   klik op assign                     
                        
6)   Druk 1x op de programmeer knop                     
                        
7)   klik op ok (3x)                     
                        
8)   Vul bij module-adres een 2 in, in deze stap dus ALTIJD een 2 invullen.                     
   1 doosje heeft namelijk 2 module's.                     
                        
9)   klik op assign                     
                        
10)   Dubbelklik op de programmeer knop                     
                        
11)   klik op ok (3x)                     
                        
12)   Klik op disconnect                     
                        
13)   Klik op connect                     
                        
14)   Klaar