Auteur Topic: Terugmelder 10787  (gelezen 32173 keer)

Offline Pom60

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 3
  • Waardering: 0
Terugmelder 10787
« Gepost op: 2020-03-20, 15:41:48 »
Beste Roco groep,

Ik heb twee stuks 10787 met LDT GBM-8. Zij zijn via de bus naar 10785 verbonden.

Ik heb geprobeerd met Rocomotion 5.9 te installeren met de namen 1 en 2.

Met de eerste 10787 heb ik maar 1 t/m 5 contacts gebruikt. Met de tweede 10787 heb ik 1 t/m 6 contacts gebruikt.

Rocomotion ziet de tweede 10787 niet. Ik krijg een terugmelding op de blok diagram alleen voor de eerste 5 blokken.

Ik vind de namen van deze twee stuks 10787 is niet goed gegaan.

Gelieve me te vertellen wat ik moet doen.

Bij voorbaat dank,

Apologies for my Dutch language!

Stephen

Offline P.Heinst

  • Administrator
  • Veteraan
  • ****
  • Berichten: 2.258
  • Waardering: 28
    • home page
Re: Terugmelder 10787
« Reactie #1 Gepost op: 2020-03-20, 16:34:07 »
Stephen,

Is dit de eerste keer dat je de beide 10787 gebruik (dus nieuwe) of zijn deze als eens eerder gebruikt?

Bij een nieuwe staan ze altijd ingesteld op adres 1 en als je dan meer als een 10787 gebruik zul je de tweede opnieuw moeten programmeren op adres 2

Gr Piet
Roco rijder met 1 multimaus pro en multimaus als slave, RouteControl,  Multizentrale pro en Z21 als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 10.0 laatste versie als besturing en Roco 10785 als terugmeldsysteem samen Littfinski bezetmelders

Offline Pom60

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 3
  • Waardering: 0
Re: Terugmelder 10787
« Reactie #2 Gepost op: 2020-03-20, 19:03:52 »
Beste Piet,

Ik heb een melder eerder gebruikt. Dit is met de naam 1. De tweede is nooit in gebruik geweest.

Met vriendelijke groet,

Stephen


Offline P.Heinst

  • Administrator
  • Veteraan
  • ****
  • Berichten: 2.258
  • Waardering: 28
    • home page
Re: Terugmelder 10787
« Reactie #3 Gepost op: 2020-03-20, 19:54:04 »
Stephen,
Als de tweeden nooit gebruit is dan moet deze die je als tweede gebruikt worden geprogrammeerd op adres 2 en ze moeten ook in die volgorde worden aangesloten.

Hoe dat je ze moet programeren kun je wel op het forum vinden en als het niet lukt of je kunt het niet vinden dan moet je dat maar even laten weten maar dat lukt mij vanavond niet maar zal zeker morgen of de komende dagen lukken .
Gr Piet
Roco rijder met 1 multimaus pro en multimaus als slave, RouteControl,  Multizentrale pro en Z21 als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 10.0 laatste versie als besturing en Roco 10785 als terugmeldsysteem samen Littfinski bezetmelders

Offline P.Heinst

  • Administrator
  • Veteraan
  • ****
  • Berichten: 2.258
  • Waardering: 28
    • home page
Re: Terugmelder 10787
« Reactie #4 Gepost op: 2020-03-20, 20:17:33 »
stephen,


Kijk ook eens in het draadje onder Traincontroller Gold,  onder  Roco terugmeld module 10787 van 25 - 03 - 2013  bericht  #7 daar staat nog aanwijzing voor het proogrammeren.
Dacht dat het staat op pagina 6



Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 2020-03-20, 20:22:43 door P.Heinst »
Roco rijder met 1 multimaus pro en multimaus als slave, RouteControl,  Multizentrale pro en Z21 als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 10.0 laatste versie als besturing en Roco 10785 als terugmeldsysteem samen Littfinski bezetmelders

Offline P.Heinst

  • Administrator
  • Veteraan
  • ****
  • Berichten: 2.258
  • Waardering: 28
    • home page
Re: Terugmelder 10787
« Reactie #5 Gepost op: 2020-03-21, 11:30:11 »
Stefan,

Nog een voorbeeld om de 10787 te programmeren.
Alle nummers en cijfer die bij de blokken staan zijn uiteraard anders dan bij jouw maar dat maak niets uit

Is een pdf bestand en kun je openen door hieronder op te klikken
« Laatst bewerkt op: 2020-03-21, 11:32:43 door P.Heinst »
Roco rijder met 1 multimaus pro en multimaus als slave, RouteControl,  Multizentrale pro en Z21 als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 10.0 laatste versie als besturing en Roco 10785 als terugmeldsysteem samen Littfinski bezetmelders