Auteur Topic: Traincontroller conflict met Multimaus  (gelezen 28 keer)

Offline harmseb

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 11
  • Waardering: 0
  • Genieter van heerlijke hobby vol electronica
Traincontroller conflict met Multimaus
« Gepost op: Gisteren om 15:48:51 »
Klacht: Mijn Traincontroller gaf een communication error als ik de multimaus gebruikte. Traincontoller had dan geen verbinding meer met de Z21.

Oplossing: Binnen de settings van de multimaus werd gekozen voor een dynamisch IP address. De setting stond op statisch met het ip address vd Z21 ingevuld. Dit is fout.

(Gebruik met de search functie de WSP button en de WiFi router wordt zo gevonden door de multimaus)

Offline P.Heinst

  • Administrator
  • Veteraan
  • ****
  • Berichten: 2.317
  • Waardering: 29
    • home page
Re: Traincontroller conflict met Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 09:08:56 »
Harm, bedank voor de uitleg
Roco rijder met 1 multimaus pro en multimaus als slave, RouteControl,  Multizentrale pro en Z21 als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 10.0 laatste versie als besturing en Roco 10785 als terugmeldsysteem samen Littfinski bezetmelders