Auteur Topic: hoe krijg ik 4 stuks DR4088RB aan het werken op een z21 wit (klein)  (gelezen 4920 keer)

Offline cees.cornelissen

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 12
  • Waardering: 0
Beste forum leden

twee jaar terug een dr4088RB aan de praat gekregen door een nieuwe te halen
nu wil ik uitbreiden naar 4 stuks

ik heb echt hulp nodig.
Is er iemand die werkt en verstand heeft van R-bus
heeft die iemand een z21 (wit klein)
heeft die iemand meer dan 1 DR4088RB van Digikeijs ( ik heb er 4 ).

ik ben nu meer dan 3 dagen bezig om die modules aan de praat te krijgen
Maintence program z21 op mijn PC

De institutie welke is bij geleverd zeker 20 keer gelezen
 
1x maal knopje drukken voor adres
normaal knopje voor Module nummer

1x knopje adres
2x knopje voor module nummer

Altijd een enkele module programmeren zegt de procedure

Er gebeurd soms wat op die maintenance view elke keer wat ander.
Echter nooit goed.

Wie help mij uit deze ellende?

Wat moet er in module 1 en wat in module 2 e.n.z tot 4
ik denk te begrijpen dat het module nr 1   3   5  en 7 moet worden
adres word ik gek  1 of 2  of elke module 16 adres of zeg het maar.

Heb alles geprobeerd deuk in mijn vinger van knopje drukken.

Niet werken van geen meter.
Ik zoek iemand niet door deze hel is gegaan er mij
en begrijpelijk verhaaltje kan leveren.

Bij Digideijs verwijzen naar hun procedure

Bij voorbaat heel erg bedankt

cees cornelissen

cornelissencees@gmail.com

Offline Jan S

  • Junior lid
  • **
  • Berichten: 193
  • Waardering: 7
Re: hoe krijg ik 4 stuks DR4088RB aan het werken op een z21 wit (klein)
« Reactie #1 Gepost op: 2018-02-14, 21:39:37 »
Hallo Cees,

Heb je in de onderstaande link gelezen, zie de laatste bijdrage van Eric?.
Even naar beneden scrollen.

http://www.dutchroco.nl/index.php?topic=1850.15

Mvg,

Jan S
TC Gold 9.0 B2, Trainprogrammer, Animator. WDP 2018.2C. H0 2 spoor, Rautenhaus RMX952 (DCC), met bezetmelders, servo besturing en schakelmodule. LoDi-Rektor, LoDi-s88 Commander, LoDi-Shift Commander.

Rocofan

  • Gast
Re: hoe krijg ik 4 stuks DR4088RB aan het werken op een z21 wit (klein)
« Reactie #2 Gepost op: 2018-02-15, 12:32:18 »
wat vaak fout gaat zowel in de decoders als in software ...

een melder kan 16 poorts zijn , en de software uitgaan van 8 poorts ...

dan moet je dus 2 plaatsen reserveren ipv 1 ( 2 x 8 = 16 )

zoals ik begrijp , moet je de eerste decoder (melder) programmeren en hierin aangeven hoeveel je er hebt ...

lees echter de instructies die hier in het forum meerder malen zijn gegeven, dan moet het echt werken :-)


Offline Girbe Kroeze

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 5
  • Waardering: 0
Re: hoe krijg ik 4 stuks DR4088RB aan het werken op een z21 wit (klein)
« Reactie #3 Gepost op: 2018-03-04, 11:17:33 »
Hallo,  vlgs mij eenmaal de dr4088rb-cs   en daarna de dr4088 cs.
vr.gr.  Girbe.

Offline Bart

  • Nieuw lid
  • *
  • Berichten: 5
  • Waardering: 0
  • z21 wit - Rockrail
Re: hoe krijg ik 4 stuks DR4088RB aan het werken op een z21 wit (klein)
« Reactie #4 Gepost op: 2018-06-17, 23:26:09 »
Cees,

alleen de DR4088RB aansluiten,
Z21.eu opstarten en verbinding maken met de z21 via de maintenancetool,
r bus kiezen,
Bij modul adresse 8 invoeren (Roco ziet de DR4088 als 2 modules),
Programmeren aan klikken,
2 maal op het knopje van de DR4088 drukken,
2 maal op programmeren klikken in de tool,
Als het groene ledje op de DR4088 weer normaal knippert kan je de andere modules aansluiten.
Wanneer je nu een ingang van een DR4088 activeert zul je zien dat een van de nullen in de tool veranderd in een 1.

Werkt als een dolle.

Succes Bart